  地暖铺了几年,突然发现地板下有水,怎么判断是不是地暖管漏水?如何解决呢?
  骆驼地暖专家居解答:仔细观察一下有水部分的面积,如果只是一块地板下面局部有水,可能是有一些积水没有干透,也可能是不小心泼上去的。如果有超过1块地板的面积有水,基本可以 排除局部积水。
  判断地暖是否漏水,最好的办法就是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。如确定地暖漏水,需请相应的地暖安装人员来修理。装修时是由出售地暖的厂家安装的,直接找地暖公司厂家修理;如果是小区统一安装的,由小区物业修理。
  地暖的修理比较麻烦,首先需要分环路进行 打压试验,确定漏点所在的环路,再查看地暖管的规格,选择相应的代替管材,进行焊接。因为地暖管焊接对维修人员技术要求较高,维修过程有可能需要掀开地板重新铺一下,所以一定要交给专业人员处理。
  维修完成之后,需要再次进行打压测试,保证不再漏水,并进行通水测试,以防杂物进入造成堵塞。测试完成后,将地板铺回时,也有必要做好成品保护工作,铁锹等工具尽量不要接触管道,也不可在管道上 践踏,以保证管道的完整性。
  更多地暖资讯,敬请关注骆驼地暖www.loto.cn