现场案例直击! 陈先生,35岁,宁波余姚人,家住云河绿洲小区。住所140㎡复式上下两层,使用 地暖6年。 南方的寒冷北方你不懂,没暖气的忧伤你可知?面对南方湿冷的冬天,地暖就是解决南方小伙伴们的神器!可是很多消费者缺乏选购地暖的经验,往往是“福”还没享,“祸”就来了! 下面就来看看家住宁波余姚的这位陈先生经历了怎样的地暖痛楚! 这是陈先生使用地暖6年以来第三次找人寻求帮助了。这次,陈先生经过朋友介绍找到了 骆驼地暖,希望 骆驼地暖能够帮助他解决多年以来的地暖难题。骆驼地暖在第一时间排除一组专业施工人员去到了陈先生的家中进行查看。 陈先生家位于宁波-余姚云河绿洲小区,复式结构,总面积140㎡,使用 水地暖6年,陈先生回忆到,当年第一次装地暖的时候,施工人员做了一半就突然走人了,自己只好又找施工人员来重做,第一年使用的时候就出现发热不均的问题,只有部分地暖发热,而如今是整个地暖完全不热,都停止了使用。地暖很舒服,选择需谨慎!由于当初不懂得如何选择地暖,导致现在地暖问题重重,眼看深冬就要来了,南方的冬天又那么潮湿阴冷,没有地暖还真不行,陈先生希望骆驼地暖能够出一套解决方案,还陈先生一个温暖的家! 骆驼地暖专业人员经过一番检查发现,陈先生家中地暖整体都不符合地暖设计要求,主要有一下几个重大问题: 第一:管材选型有问题。 陈先生家中地暖主管用了25PPR管,尺寸用小了,应该选用32的PPR管才是正确的。 第二:分集水器路数过长。 陈先生家中分集水器是9路。分集水器用于辐射地板采暖系统,调节各支路流量,控制各支路区域温度。 根据陈先生家中情况,应该用7路分集水器,而不是9路分集水器,并且更严重的情况是,这9路分集水器呈现的是3+3+3这种直接拼接的做法,这种做法专业人士一看就知道是野路子的安装方法。 第三:壁挂炉选用不对。 陈先生的家总面积140㎡,上下两层复式结构。这么大的面积热源却只用了很小的壁挂炉。 第四:温控器编程不对。 陈先生家里一共3个温控器都是编程不对,经过骆驼地暖专业人员调试,其中2个温控器调好了,一个温控器换成了骆驼地暖温控器。 第五:热驱坏了好几个,已为陈先生换上新的。 经过骆驼地暖专业人员检查以后,为陈先生量身定制了专业解决方案,经过一番抢修,现陈先生家中地暖基本已恢复正常使用,后续骆驼地暖还会继续关注陈先生地暖使用问题。 陈先生希望通过自己的亲身经验告诫其他想装地暖的朋友,一定不要随随便便选一家 地暖安装公司,要尽量选择可靠的,有专业安装队伍的,有售后保障的“地暖一体化建造”公司,这样才能无忧享“福”!
|