坛主微信号:fengguanbbs

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 722|回复: 0

地面采暖的施工要求

[复制链接]

16

主题

10

回帖

80

积分

注册会员

积分
80
发表于 2014-3-31 13:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
地面采暖施工对不供暖房间相邻的楼板上部和住宅楼板上部的地板加热管之下,以及辐射供暖地板沿外墙的周边,应铺设隔热层。隔热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,厚度宜按下列要求:
??保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-150mm,此时填充层不应小于30mm。 地面采暖的检验、调试与验收地面采暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
1、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
??2、试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa
??3、冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
水压试验应按下列步骤进行:
??1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
??2、充满水后,进行水密性检查。
??3、采用手动泵缓慢升压。
??4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察有无漏水现象。
??5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。地面采暖系统未经调试,严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可使水温达到正常范围。
地面采暖的竣工验收 :
??A.竣工验收时,应具备下列条件:
??1、施工图和设计变更文件。
??2、中间调试记录和隐藏工程记录。
??B.竣工验收标准符合以下规定,方可通过验收:
??1、竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
??2、管道和构件无渗漏。
??3、阀门开启灵活、关闭严密。
??C.验收、调试和竣工验收,均应做好记录、签署文件立案归档。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|地暖技术门户网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-3 08:51 , Processed in 0.074708 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表